[求助] 想让发酵罐溶氧高于设定值启动补料,而目前是低于设定值就启动补料,正好相反

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2015-12-10 20:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
M-100系列生物传感分析仪快速、精确测定葡萄糖
版主sailor02! R6 z' t) U( l/ A! h6 [+ m
请教个问题,想让发酵罐溶氧高于设定值启动补料,而目前是低于设定值就启动了补料,正好相反,请问大家需要怎么修改参数,罐子是瑞士比欧的?
欢迎邀请新人加入发酵工业论坛!

该用户从未签到

发表于 2015-12-10 20:49:34 | 显示全部楼层
论坛程永松:: n! O2 |# z  A6 a" Y
设置关联反向